500KVA的变压器高低压的线的电流量是多少?

 我来答
美丽新娘在哪里
2018-03-10 · TA获得超过1.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:30
采纳率:100%
帮助的人:6591
展开全部

一次侧额定电流I₁=S/√3U₁=500/(√3*10)=28.87(A)

二次额定电流侧I₂=S/√3U₂=500/(√3*0.38)=759.69(A)

所以500KVA变压器一次侧能承受28.87A的电流,二次侧能承受759.69A的电流。

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

对于变比为10/0.4KV的变压器额定电流为:

高压侧500*0.058=29A

低压侧500*1.44=720A

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

口诀 a :

容量除以电压值,其商乘六除以十。

说明:适用于任何电压等级。

jiaxiangnanhai
2018-02-01 · TA获得超过8727个赞
知道大有可为答主
回答量:5025
采纳率:0%
帮助的人:2207万
展开全部
变压器的额定电流计算

