
"西门子PLC S7-200模拟量输入"怎么编程?
1个回答
展开全部
模拟量值和A/D转换值的转换
假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0
—Dm(如:*00—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值
为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出
函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的 数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式,得
出: A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号
是*00×16/25600+4=8mA。

2025-03-07 广告
问题描述:在IoMonitor中设备状态显示正常,请求和应答数成比例增长,报文请求和应答正常。在事件窗口中该设备正确信息提示如下:连接到TCP/IP网络节点196.168.23.7(端口102),DEV(设备名):PLC Tsap:02.0...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |