空开断路器型号d和型号c有哪些区别?
一、脱口电流不同
1、D型号:脱扣电流是额定电流的10倍。
2、C型号:脱扣电流是额定电流的5倍。
二、用途不同
1、D型号:D型号因为通过的电流大,所以适合工业用。
2、C型号:C型号因为通过的电流量小,所以适合照明用,可保护线路。
扩展资料
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
参考资料来源:百度百科-断路器
参考资料来源:百度百科-空气开关
c型断路器的脱扣电流一般是额定电流的5倍左右适合照明用,可保护线路。
d型断路器的脱扣电流一般是额定电流的10倍左右适合工业用,电机的启动电流很大,不至于在启动时跳闸。
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关型号:D代表动力,C代表照明。
C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400