如何计算灯具数量、功率密度、平均照度
以开放式空间:10m××10m×3m为例:反射率(%)天花板80/墙壁50/地板20;照度为0.75m工作面平均照度;H为灯具安装离地高度。单灯功率18W,光通量1800...
以开放式空间:10m××10m×3m为例:反射率(%)天花板80/墙壁50/地板20;照度为0.75m工作面平均照度;H为灯具安装离地高度。单灯功率18W,光通量1800lm,需求灯具数量、平均照度、功率密度,求怎样计算?
展开
1个回答
展开全部
简单计算方法
平均值法:灯具效率取0.7左右,维护系数取0.7-0.8左右。洁净地方取0.8,否则取0.7。
以办公场所为例:取300Lx为标准照度。N≥300*10*10/(1800*0.7*0.8)=29.76。取30套。平均照度:E=1800*30*0.7*0.8/100=302.4Lx。功率密度:30*18/100=5.4w/m2。
严格地说,应该加上(考虑)电光源的附件消耗的功率,LED开关电源约20%,其他镇流器约5-10%。即5.4*(1.05-1.2):5.7--6.48。小于规范要求9.0w/m2要求,如果是绿建则为8.0w/m2。
另外,有一些参考资料是有:根据“反射率(%)天花板80/墙壁50/地板20;照度为0.75m工作面”查表得出利用系数的。但现在设计时,一般就是按照规范直接取0.7左右的利用系数。
