变压器短路实验的目的是为什么测定什么?
进行该试验的目的是要测量短路损耗和阻抗电压,以便确定变压器的并列运行;计算变压器的效率、热稳定和动稳定;计算变压器二次侧电压变动率以及确定变压器温升等。通过短路试验可以发现以下缺陷:变压器各结构件或油箱箱壁中由于漏磁通所致的附加损耗过大和局部过热;油箱箱盖或套管法兰等附件损耗过大并发热;带负载调压变压器中的电抗绕组匝间短路;大型电力变压器低压绕组中并联导线间短路或换位错误,这些缺陷均可能使附加损耗显著增大。
【定义】变压器的短路试验通常是将变压器的一侧绕组(通常是低压侧)短路,而从另一侧绕组(分接头在额定电压位置上)加入额定频率的交流电压,使变压器绕组内的电流为额定值,测量所加电压和频率,这一试验就称为变压器的短路试验。
【名词解释】变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
【用途分类】按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
【代表符号】电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
短路试验的目的:将低压短路,高压通电,此时,当然不可能加到高压的额定电压.加到低压线圈中的电流达到他的额定电流时的高压电压,除以高压的额定电压,我们就得到了阻抗电压百分数.此时低压和高压线圈的电流都达到额定值,我们就得到了负载损耗值--铜耗.
测定内容:负载损耗值--铜耗.
短路释义:
在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路(Short circuit)。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,往往会引起机器损坏,严重时有可能造成爆炸或火灾。
原因:
1、元件损坏
例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路气象条件影响。例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等
2、人为破坏
例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。
3、其他原因
挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。
后果:
1、产生大电流
有时会产生上万甚至十几万安的大电流。因此会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,产生的电流还会带来一定的电磁力,它同样会损坏设备。同样可能造成重大火灾及伤害事件。
2、造成低电压
它会使电气设备无法正常工作。这种危害在医院矿山时会引起危险。3.干扰抑制与破坏系统的稳定运行。4.线损,热损,无功功率等增大。5.影响通信,通讯等。
3、其他
还有干扰抑制与破坏系统的稳定运行,线损,热损,无功功率等增大,影响通信,通讯等等。短路时,电流会往电阻较小(或电阻忽略不记的导线)的用电器(或导线)流,导致被短路的用电器(或电源)无法正常工作。