电缆沟内电缆敷设要求如下:
(1)电缆沟或电缆隧道应有防水排水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。积水可直接接人排水管道或经集水坑用泵排出。
(2)电缆沟底应平整,沟壁沟底需用水泥砂浆抹面。
(3)电缆支架层间垂直距离和通道宽度应符合要求。
(4)电缆支架间或固定点间的距离应符合要求。
(5)电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于0.35m;在隧道内不宜大于0.5m。在盐雾地区或化学气体腐蚀地区,电缆支架应涂防腐漆或采用铸铁支架。
(6)在支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层。但lkV以下的低压电力电缆可与控制电缆并列敷设。
当两侧都有支架时,lkV以下的电力电缆和控制电缆宜与lkV以上的电力电缆分别敷设在不同的侧支架上。支架间距应按设计规定。
(7)电缆沟在进入建筑物处应设有防火墙。电缆隧道进入建筑物处或变电所围墙处应设有带门的防火墙。防火门应采用非燃材料或阻燃材料制作,并应装锁。
(8)电缆沟宜用一定承重的防滑钢板做盖板,也可用钢筋混凝土盖板,但每块板的质量不能超过50kg。
(9)电缆隧道的净高不应低于1.9m。隧道内应有通风措施,一般为自然通风。
天山老道happy
2019-03-18 · TA获得超过587个赞
知道小有建树答主
回答量:1390
采纳率:80%
帮助的人:76.7万
展开全部
电缆沟内不得堆放杂物和建筑垃圾,做好防水,定期检查,注意沟盖和沟壁防止有崩塌,电力电缆与控制电缆之间应该设置放火隔板,做好防火封堵隔离,防止小动物进入