结构力学高手请进,解惑! 100
简支板横截面配筋如下图所示,C50砼浇筑,两端简支,跨度4.625m,均布荷载78KN/m2,活荷载6.5KN/m2,验算此种配筋情况下,简支板是否被破坏!...
简支板横截面配筋如下图所示,C50砼浇筑,两端简支,跨度4.625m,均布荷载78KN/m2,活荷载6.5KN/m2,验算此种配筋情况下,简支板是否被破坏!
展开
2个回答
展开全部
我还是第一次看到两百厚的板,可以
fc=23.1N/mm2,fy=360N/mm2,l=4625mm,As=4181mm2,h=200mm,as=36mm(按照一类环境),h0=164mm,b=1000mm,α1=1.0
恒载78kN/m2,大于活载的2.8倍,恒载起控制作用
荷载组合为1.35x78+1.4x6.5=114.4kN/m2
ρ=As/bh=2.1%,ξ=ρfy/α1fc=0,326<ξb,满足
Mu=fyAsh0(1-0.5ξ)=206.6kN.m<M=ql2/8=306kN.m,不满足,简支板破坏
板厚改成300mm,如何?
物声科技2024
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
作为北京物声科技有限公司的一员,我们专注于构件力学试验监测领域。我们拥有丰富的声发射和超声波检测技术,能够为客户提供精确的构件力学试验监测解决方案。我们的团队由高素质的专业人员组成,具备自主研发能力和丰富的现场检测经验。我们致力于确保监测结...
点击进入详情页
本回答由物声科技2024提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询