结构力学高手请进,解惑! 100
简支板横截面配筋如下图所示,C50砼浇筑,两端简支,跨度4.625m,均布荷载78KN/m2,活荷载6.5KN/m2,验算此种配筋情况下,简支板是否被破坏!...
简支板横截面配筋如下图所示,C50砼浇筑,两端简支,跨度4.625m,均布荷载78KN/m2,活荷载6.5KN/m2,验算此种配筋情况下,简支板是否被破坏!
展开
2个回答
展开全部
我还是第一次看到两百厚的板,可以
fc=23.1N/mm2,fy=360N/mm2,l=4625mm,As=4181mm2,h=200mm,as=36mm(按照一类环境),h0=164mm,b=1000mm,α1=1.0
恒载78kN/m2,大于活载的2.8倍,恒载起控制作用
荷载组合为1.35x78+1.4x6.5=114.4kN/m2
ρ=As/bh=2.1%,ξ=ρfy/α1fc=0,326<ξb,满足
Mu=fyAsh0(1-0.5ξ)=206.6kN.m<M=ql2/8=306kN.m,不满足,简支板破坏
板厚改成300mm,如何?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询