PLC程序中定时器和计数器的配合应用
实际应用中,定时器和计数器,常常有“强强联合”形式的搭配性应用。
一、定时器
1、定时器是位/字复合元件,可以有三个属性:
1)有线圈/触点元件,当满足线圈的驱动(时间)条件时,触点动作;
2)具有时间控制条件,当线圈被驱动时,触点并不是实时做出动作反应,而是当线圈被驱动时间达到预置时间后,触点才做出动作;
3)具有数值/数据处理功能,同时又是“字元件”。
2、可以用两种方法对定时时间进行设置:
1)直接用数字指定。FX编程器用10进制数据指定,如K50,对于100ms 定时器来讲,延时5秒动作。为5秒定时器。对LS编程器,可用10制数或16进制数设定,如50(或h32),对于100ms定时器来讲,延时5秒动作;
2)以数据寄存器D设定定时时间,即定时器的动作时间为D内的寄存数值。
3、由定时器构成的时间控制程序电路:
LS编程器中的定时器有多种类型,但FX编程器中的定时器只有“得电延时输出”定时器一种,可以通过编写相应程序电路来实现“另一类型”的定时功能。图1程序电路中,利用M0和T1配合,实现了单稳态输出——断开延时定时器功能,X1接通后,Y0输出;X1断开后,Y0延时10秒才断开;T2、T3、Y2电路则构成了双延时定时器,X4接通时,Y2延时2秒输出;X4断开时,Y2延时3秒断开;Y3延时输出的定时时间,是由T4定时器决定的,T4的定时时间是同D1数据寄存器间接指定的。当X2接通时,T4定时值被设定为10秒;当X3接通时, T4定时值则被设定为20秒。XO提供定时值的清零/复位操作。