监控机房ups不间断电源要求有效待机时间多少小时

 我来答
硅谷少年
2020-02-04 · TA获得超过7553个赞
知道大有可为答主
回答量:7116
采纳率:82%
帮助的人:1380万
展开全部
看功率,满载后备时间,100KVA以下的一般2-4小时,400KVA以上的一般15或30分钟。因为大机房肯定是配套了发电机的,按发电机启动时间(例如3分钟)要求的5倍左右配置就行了。