塑壳断路器的电流参数有哪几种?
塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。常用的,额定电流共有以下几种 16 25 30 40 50 60 75 80 100 125 160 200 225 250 315 350 400 500 630 A。塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采
用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。
2024-09-05 广告
按额定电流分:1、2、3、4、5、6、10、16、16、20、25、32、40、50、60、63、100(A)等;按极数分:单极、二极、三极、四极;按脱扣形式分:C型(5ln~10ln)、D型(10ln~16ln)断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:其代表意义为:①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。②—装置地点代号;N—户内,W—户外。③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。④—额定电压,KV。⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。⑥—额定电流,A。⑦—额定开断电流,KA。⑧—特殊环境代号。 像DZ47-63指的是空开。如果DZ47LE-63那么就是带上漏电的。C16:是指电流16A的,一般家庭住户用的是C10-16的比较多,工程上用的是C32以上的。
广告 您可能关注的内容 |