消防喷淋头图纸图案
2个回答
展开全部
第4.1.1条各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。
标准喷头的保护面积和间距表4.1.1
建、构筑物的危险等级分类每只喷头
最大保护面积(米2)喷头
最大水平间距(米)喷头与墙、柱面
最大间距(米)
严重危险级生产建筑物8.02.81.4
严重危险级储存建筑物5.42.31.1
中危险级12.53.61.8
轻危险级21.04.62.3
第4.1.2条喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘
米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。
注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。
第4.1.3条布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊75厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。
第4.1.4条喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。
第4.1.5条在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询