进水管热,回水管不热是什么原因
1、地暖管有气体
水管内有气体会影响水流的正常循环的。解决办法很简回单打开排气水路逐一排答气。具体方法看主页视频。
2、水压不够,流速慢
这种情况需要跟邻居进行对比水压和流速,检查自己进水总阀的打开程度,一般情况不是个别问题,整栋楼都应该一样不热。
3、地暖管泥沙沉积
地暖由于夏季长期不使用可能会有沉积钙化的可能。找专业的清理一下。
4、新房地暖分组过少
有些毛坯房开发商偷工减料或设计不合理分水器分组过少,造成单组水管过长而影响循环。一般每组分水器带动14平米左右。
扩展资料:
地暖的主要参数:
1、供水温度:50~60℃,最高温度不应超过60℃。
2、供水压力:0.3~0.5Mpa,最高不应大于0.8 Mpa。
3、供回水温差:不宜大于10℃。
4、加热管内热水流速:宜控制在 0.25~0.5m/s。
5、地热辐射采暖结构厚度:50~80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30~50 mm,填充层25-30 mm。
6、地热辐射采暖层结构重量:70~120kg/m。
7、每环路加热管长度宜控制在60~80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。
8、地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24~26℃,人员长短期停留的地面温度宜控制在28~30℃,无人员停留的区域地面温度宜控制在35~40℃。
在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。
暖气在钢柱满水后的管道中,会有一定的气体,这有可能导致“地暖进水。打开排气阀直接排气,直至放出热水为止。
2、循环动力不足,水压不足。
进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如果水压不足,回水管不能流入热水,就会出现暖气回水管不热的现象。
3、回水管道坡度不够。
如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生。
解决办法:可以找物业,也可以找供热部门。可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。
4、冰凉各回路中管路/负荷不平均,就是说热的那一路要么管路短,要么暖气少,热水直接走近道了。解决的方法是先排气再测水压,之后可以关小热的这一路的回水阀。
5、回水管被堵塞