2.5平方铜线最大电流是什么?
2.5平方的电线(国标)最大承载功率是3.3千瓦。
2.5平方毫米铜芯电线的安全载流量15安培电流,在220伏特电压的情况下约3.3千瓦。
电线主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能。选用不同的绝缘材料可获得不同的特性。
电缆载流量估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是:
2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是:
35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
家庭用电线,一般都是用家庭电路系统布置方法里的经验公式计算。导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为:导线截面(单位为平方毫米)≈I/4(A) 。
约1平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量≈4A ,2.5平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量约为10安。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量为28A。
根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。
比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行考虑 。
一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A。
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦。标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
扩展资料:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
参考资料来源:百度百科-最大电流