变频器过载是什么原因

 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2020-12-11 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22035 获赞数:58025

向TA提问 私信TA
展开全部

过载故障包括变频过载和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到过载现象,其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是变频器自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强,只要变频器参数表的电动机参数设置得当,一般不大会出现过载。而变频器本身由于过载能力较差,很容易出现过载报警。

变频器

扩展资料

变频器总是过载怎么调参数

  

1、保护动作与电动机类型的设定一台变频器只控制一台电动机时,应设定过载保护动作有效,且应选择电动机的类型,是通用电动机还是变频专用电动机。如果一台变频器控制多台电动机时,应设定过载保护无效,这时应根据每台电动机的容量各自采取保护措施。

  

2、保护方式的设定过载时可供选择的保护方式有:

  

(1)电动机减速停机:

  

(2)电动机立即断电自由停机;

  

(3)电动机继续运行,给出报警信号;

(4)电动机限流运行。

  

3、保护电流定值的设定将电动机的额定电流通过相关参数设置到变频器,作为过载保护的定值。方法有两种:有的变频器可以直接将“电动机额定电流”进行设定。

  

4、过载保护延迟时间:过载电流达到保护定值时允许继续运行的时间,超过则实施保护;延迟时间内电流值恢复正常值则退出保护;过载电流超过保护定值时按反时限特性实施保护。

北京中世华业自动化设备有限公司_
2022-11-18 广告
变频器过载的故障主要原因及排除 变频器过载是变频器跳闸比较频繁的故障之一。过载故障包括变频过载和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决... 点击进入详情页
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供
强弱蜂鸣
2021-01-16
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:3.1万
展开全部

分享变频器报过载的机理及解决方法!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式