如下程序,三菱PLC如何编写?

三菱PLC,按下开始按钮,第一个电磁阀接通5秒,接着第二个电磁阀接通5秒,接着第二个电磁阀断开,最后第一个电磁阀断开。... 三菱PLC,按下开始按钮,第一个电磁阀接通5秒,接着第二个电磁阀接通5秒,接着第二个电磁阀断开,最后第一个电磁阀断开。 展开
 我来答
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

2020-11-23 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3054万
展开全部

如图所示,其中X0为启动按钮,Y0为电磁阀1,Y1为电磁阀2。

望采纳。。。。。。

追问
加个急停按钮如何解决?
追答
第一行T0常闭触点,后面加一个X1常开触点,X1接急停按钮
百度网友b8b3f90
2020-11-23 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3069万
展开全部

追问
电磁阀1和电磁阀2断开需要有先后顺序
追答
从理论上来说,由于程序的执行是从上往下,因此电磁阀2的复位比电磁阀1的复位更早。

从实际上来说,电磁阀将同时复位,因为输入输出映像区在程序扫描结束后再更新的,由于题目中并没有指定复位条件,因此无法更改程序。

如果也是间隔5秒先后复位的话,那么SFTL,SFTR指令更适合。