《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)里面有详细规定:
可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;
2.可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;
3.有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高容许浓度/短时间接触容许浓度,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%最高容许浓度/短时间接触容许浓度以下。当现有检测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。
按此规定,甲苯、二甲苯都属于可燃气体,参照以上进行设置。
但是根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223-2009)规定,甲苯、二甲苯都划在有毒气体范围,应当设置有毒气体检测报警器,根据附录A:
甲苯:100mg/m3
二甲苯:100mg/m3。
一般来说,即可燃又有毒的报警器,有毒的报警值比较低,都上有毒报警,所有应当设置有毒气体报警器,但是职业卫生对这块抓的又不严,很多地方只上可燃报警。