空气开关一推上去漏电开关就跳闸,这是什么原因?
即便断开零线和地线亦是如此,这是什么原因?家居杂坛的个人观点是空气开关一推上去,漏电开关就跳闸,即便断开零线和地线亦是如此这种现象要分为两种情况来分析,你要知道这漏保的构造特点是(比如单相照明)这火、零都进入漏保磁感线圈绕三圈再输出,这零线进入零排有多桩头为共用零线,这空开就从漏保下桩头火线上分路送出。
闭合总控漏电开关,若漏电开关跳闸,则 ( 配电箱内 ) 总控断路器出线端至分回路断路器进出端之间的线路,有短路或漏电现象。则逐一插上用电器并开启用电器,若漏保跳闸,则可能是用电器漏电。拔下用电器,换一个明确不漏电的用电器插上并开启,若漏保不跳则是前一个用电器漏电。若跳则该路零线漏电。
若还跳,应检查插座,开关,甚至线路!若不跳,应一个一个地分别给电器送电,找到出问题的用电器……估计你没有维修工具,也不会维修,建议找专业维修人员修理,防止扩大故障!而漏电保护开关则是通过开关内部的电流检测线圈(也就是一电流互感器,只是相线与零线都同时串过磁环且圈数相同)检测电流是否平衡来确定是否漏电从而产生相应动作,来保证用电的安全。
漏保正常工作时零线以及火线都有电流流过,上下线圈内磁场相互抵消达到磁平衡,当上下线圈中流过的电流不平衡时则会断开。因此,题主将零线断开再合漏保是肯定合不上去的。从题主描述中可以知道是下图的布线方式,也就是漏电保护器是总断路器,空开是分支断路器的布线方法,否则原理讲不通。当然如果总断路器是空开跳楼层总闸,维修方法基本相同。