怎样用三相电电动机改发电机?
2个回答
展开全部
将感应电动机作感应发电机运行,对电动机内部无需作任何改动,只需在其外部加接电容器,改制极为简单。
要使感应发电机发出频率为50HZ的交流电,应把转子拖动到同步转速。
跟同步发电机有所不同,感应发电机负荷电流增加,其端电压下降幅度比较大,当输出发生三相短路时,端电压急速消失,短路电流迅速下降为零,所以感应发电机不需短路保护
建议把电动机三角接改为星形接,这样可从中性点引出中性线(零线)
为节约电容起见,电容器应尽可能采取三角接,并联到电机三相接线上,电容器可采用450V交流无极性电容器
空载激磁所需每相电容量C
C=电机空载电流×1000000/2×1.73×3.14×电机额定频率×电机额定线电压(uF/相)
当带纯电阻负载至满载时,每相电容约需增加C的25%,当负载中有感性负载,则满载时的电容值在此基础上还得增加
5.5KW电机改发电机经验电容值(电容器组三角接):每相电容量25-35uF,总电容量75-105uF
最多每相能带220V灯泡约1.8Kw,感应发电机输出电压随负荷变化很大,建议不要使用贵重电器,以防损坏
当负荷有较大变化时,需对电压进行调整:一是改变发电机激磁电容的数值,即将电容分成几组,随着负荷变化情况进切换。二是适当调节原动机转速。一般是用改变电容量对电压进行粗调,改变转速对电压进行细调。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询