5个回答
展开全部
用电正常说明各线之间电压是正常的,当然你所说的带电比较笼统,手感带电?试电笔测量有电?万用表测量有电?情况都是不一样的!手感有电就是电压比较高了,试电笔可以测出感应电和较低电压的电,万用表测量还要看你选择的参考点是哪里?一般这种情况是三相负荷不平衡零线带电。如果你有的设备是保护接零,有的设备是保护接地,保护接地的设备出现漏电,你也会感觉到零线有电!因为保护接地是通过大地回中性点,人站在大地上手摸中性点,一部分电流就会通过人体回零线也就是中性点!所以保护接零和保护接地可以同时用但不能混用!
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
不可以,35kv悬式绝缘子破了一个会影响绝缘性能,有可能会发生闪络放电,导致设备事故。需要更换新的同型号绝缘子。
不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。200...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
那是说整套系统对地之间有电势差,但对设备来说他们属于共模电压所以没有问题
产生的原因
1.高压部分小电阻接地系统,而变压器绝缘不良
2。中性线有大的不平和电流
3.系统相线对地发生接地故障,导致零线(N)对地电压升高。
产生的原因
1.高压部分小电阻接地系统,而变压器绝缘不良
2。中性线有大的不平和电流
3.系统相线对地发生接地故障,导致零线(N)对地电压升高。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
零线接地不佳, 功率一大,电压就会受影响。长时间工作的电机容易烧坏。最好检查一下接地预埋的铁条是否锈蚀得太厉害。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
测量电压,各线路是否有接地现象,变压器的总零线接地是否良好
参考资料: 我是电工
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
那等于说四根全是火线,安理说是不可能用电正常的,如果正常那不是短路了?可能有一根线接地线了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询