漏电保护器应该接在空气开关前面还是后面,需要注意哪些事情?
空气开关前漏电开关的安装方法:空气开关前漏电开关的安装方法基本上是以漏电开关为主开关,各回路的子开关为空气开关。一些空气开关使用2p、1p和1p+N;作为主开关,漏电开关安装在空气开关之前。我试图找出它的优点,但是真得很难说出这种安装方法的优点。
漏电开关作为安装在空气开关之前的主开关,其安装方法的缺点确实非常明显:首先,如果线路发生漏电故障,主开关会跳,这将切断家中的所有电力,使用非常不方便;其次,如果线路中存在漏电故障,必须在每个电路中消除,因为电路中只有主开关是漏电保护,所以故障排除将非常麻烦;最后,它也容易出现误操作,尤其是电路中的照明,因为家用漏电开关的漏电电流基本上是30毫安,所以只要电路中所有漏电的总和达到30毫安,它就会跳闸,有时单个电路的漏电只有几毫安。
在日常生活中,空气开关后面安装漏电开关才是正确的。其安装方法:空气开关后安装漏电开关的安装方法是目前最常用的,也是家居领域的推荐方法。它以安装在前面的2p空气开关为主开关,然后安装在前面的照明电路上的空气开关为主开关,除了照明电路外,漏电开关的安装方法有明显的优点:首先,当一个电路发生泄漏时,只有该电路跳闸,而主开关不会跳闸,不会影响我们的使用;其次,由于每次跳相应的子开关,很容易发现哪个电路有故障,故障排除也很方便;最后,它不会误操作;作为主开关,空气开关安装在前部,漏电开关用于后部,照明电路除外。预计成本较高,占用空间较大。