展开全部

总闸不建议用漏电保护器,或是漏电保护器的走电动作值要设置大一些,不然电焊工一天会过的很充实。一般来说,生产车间或是工业厂房的总闸不建议用漏电保护器,最好是应用空气开关。为何最好是选用空气开关,而不是漏电保护器呢?我认为总闸不建议选用漏电保护器的缘故有以下几个方面:

1. 总闸用漏电保护器,非常容易频繁跳闸造成关闭电源

当供电线路比较长或是大范围供电系统时,因为路线电缆护套存有薄弱的漏电电流,总计下去总漏电电流就比较大,非常容易造成电源开关跳闸停电。(无论什么电线都是有薄弱的漏电电流,路线越长,总漏电电流越大)

2. 总闸用走电,起不上人生道路安全防范

一般来说,一级配电系统和二级配电系统的漏电保护器关键用于避免火灾事故,他们的走电动作值都是在100mA之上。三级配电系统软件的漏电保护器兼具火灾事故和自身安全安全防护,他们的走电动作值一般在30mA及下列。当根据身体的交流电做到30mA便会产生致命性风险,因此一级配电系统和二级配电系统的漏电保护器起不上防止触电的。如今加工厂一般都选用TN-S供配电系统,TN-S供配电系统归属于大电流接地保护,当机器设备产生走电时,漏电电流会升高为短路容量,足够促进空开跳闸。

3. 漏电保护器的成本相对高

一级配电系统和二级配电系统的工作电流非常大,电源开关的容量非常大,价格比较贵。一个大空间的漏电保护器比隔离开关成本费要高许多。为了更好地节约成本,一般只在路线尾端才依据必须确定是不是选用漏电保护器。

永圣智能
2024-11-15 广告
深圳市永圣智能设备有限公司是智能工厂ESD静电防控整体方案解决商、工业物联网及高新科技公司。服务于现代化工业4.0国家战略,实现工业4.217技术要求,满足自动化精益生产、智能制造、实时监控、 智能测试、系统集成、空气净化设备及洁净车间方案... 点击进入详情页
本回答由永圣智能提供
小教艾E
活跃答主

2022-06-22 · 万物皆可问,万物皆可答
知道答主
回答量:12
采纳率:88%
帮助的人:5.5万
展开全部
因为这样的安装配线是不合理的,用漏电保护功能的空开可能会导致漏电,而且安装漏保的配件方式也会家庭用电造成一定影响。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
f但是50
活跃答主

2022-06-22 · 爱答题,多聊点生活
知道答主
回答量:0
采纳率:96%
帮助的人:0
展开全部
因为一直开着这个功能的话会很容易造成跳闸,漏电的电流是比较大的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
撒的谎22
活跃答主

2022-06-22 · 守护你的好奇心是我的星辰大海
知道答主
回答量:0
采纳率:33%
帮助的人:0
展开全部
因为这些保护器的走电动作值要设置大一些,会加大工作量。