额定电流除以阻抗标幺值是不是等于短路电流,?

有没有推导过程“?难道额定电压除以额定电流等于阻抗基准值?... 有没有推导过程“?难道额定电压除以额定电流等于阻抗基准值? 展开
 我来答
知识贝壳收藏馆
2022-05-01
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:2241
展开全部
你好,是的。单相时,额定电压除以额定电流的确等于阻抗基准值。
短路电流等于阻抗标幺值的倒数乘上额定电流,也就是额定电流除以阻抗标幺值就等于短路电流实际值。
实际应用中,阻抗标幺值的倒数也可称为短路电流倍数,即短路电流是额定电流的多少倍。比如阻抗为0.1,短路电流倍数为10倍,短路电流即为10倍额定电流。
希望对你有用,望采纳!
追问
那三相金属短路,求出来的是单相短路电流吗?   两相短路时是三相短路的0.866倍,也是算的单相电流的吗?
瑟瑟spring
2022-05-04
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:2187
展开全部
短路电流的计算若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流和热稳定。Ic:三相短路第一周期全电流有效值,简称冲击电流有效值校核动稳定。ic:三相短路第一周期全电流峰值,简称冲击电流峰值校核动稳定。x:电抗(Ω)。其中系统短路容量Sd和计算点电抗x是关键。扩展资料:计算条件1.假设系统有无限大的容量。用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。具体规定:对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。3.短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。计算短路电流的目的是为了限制短路的危害和缩小故障的影响范围。在变电所和供电系统的设计和运行中,基于如下用途必须进行短路电流的计算:⑴选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。⑵选择和整定继电保护装置,使之能正确的切除短路故障。⑶确定合理的主接线方案、运行方式及限流措施。⑷保护电力系统的电气设备在最严重的短路状态下不损坏,尽量减少因短路故障产生的危害。短路电流将引起下列严重后果:
短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使供电设备的正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。参考资料:
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
无私且洒脱丶菠萝蜜7113

2022-06-27 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:751
采纳率:0%
帮助的人:31.4万
展开全部
1、现在的变压器国家标准称《短路阻抗》以前有段时间称《阻抗电压》、《短路电压》等等。他们通常用标幺值(百分数)来表示他。2、《阻抗电压》是这样来的:当变压器二次绕组短路(稳态),在一次绕组中流过了额定电流而所要施加的电压值称阻抗电压(或短路电压)Uk(此值是电压值,单位为V),但通常《阻抗电压》Uz以百分数(标幺值)%来表示,即Uz=(Uk/U1n)*100% (其中U1n为一次侧额定电压,单位为V)。这在变压器短路试验中可以求得。按变压器一、二次侧安匝平衡原理,此时二次绕组上也应该流过的是他的额定电流值。3、虽然表面上,他以电压的百分数(标幺值)来表示。其实质(物理实质),反应的却是变压器(内)阻抗特征。所以后来的变压器专家,认为叫短路阻抗比较合适,一直沿用至今。4、我是这样认为的,他们就是一回事,标幺值当然一样。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
谦恭还勤谨灬萨摩2241

2022-06-27 · 贡献了超过386个回答
知道答主
回答量:386
采纳率:0%
帮助的人:14万
展开全部
2022-06-29 · 贡献了超过693个回答
知道答主
回答量:693
采纳率:0%
帮助的人:20.9万
展开全部
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式