75kw电机额定电流多少?

 我来答
巴掌说巴
2022-09-26 · 说百姓法事 看社会冷暖
巴掌说巴
采纳数:70 获赞数:71351

向TA提问 私信TA
展开全部

150(A)。

以下是75千瓦的电机额定电流计算方式:

I=P/(√3*V*COSφ)=75/(√3*0.38*0.76)=150(A)。

额定电流由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。

三相电动机的额定电流是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

扩展资料:

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。

套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。

电动机输出额定功率时,电源电路流过的电流称为额定电流,单位是A(安培)。电动机刚接通电源时,定子绕组通过的电流叫起动电流。

当电流刚接通时,定子绕组即产生旋转磁场,转子绕组以最大速度切割定子绕组的旋转磁场,于是转子中产生最大的感应电流,感应电流又通过气隙磁场的感应作用,使定子绕组的电流增大。因此电动机的起动电流可达到额定电流的6倍~9倍。

参考资料来源:百度百科-额定电流

福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司_
2025-08-13 广告
这方面更多更全面的信息其实可以找下福尔哈贝。福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司为中国客户直接提供产品和服务,同时进一步在亚洲开拓驱动系统的新市场。主营:直流电机、直流无刷电机、内置驱动器电机、线性直流伺服电机、步进电机、压电陶瓷电机、减速箱、... 点击进入详情页
本回答由福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司_提供
合利士智能装备
2023-09-26 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
合利士智能装备
合利士智能装备致力为国内外客户提供新能源汽车扁线电机智能装备:驱动电机扁线定子装配生产线、驱动电机转子装配生产线、驱动电机总成装配生产线、新能源汽车三合一装配生产线
向TA提问
展开全部
如果是三相电机的话,75kw电机的额定电流为:
I=P/1.732Ucosφη=75/1.732/0.38/0.85=133A
式中:
P:电机的额定功率;
U:电机额定电压;
cosφ:电机的功率因数;
η:电机的效率。
这个公式可以用来计算75kw电机的额定电流
  • 官方电话
  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 电机设备
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
QZRSM
2023-03-31 · TA获得超过1434个赞
知道小有建树答主
回答量:864
采纳率:57%
帮助的人:250万
展开全部
75千瓦电机额定电流140A左右
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起