异步电动机用星一三角形降压启动时,启动电流为直接用三角形直接启动时的
1个回答
展开全部
星三角启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。
同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。
扩展资料:
星三角降压启动中的电压电流关系星启动时:电机每个线圈上的电压是220V电流I星=U星/Z.
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;
KMY-3闭合,使KM△得电吸合;KM△-1断开, 停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角 形运转状态。
电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停 止运转。
参考资料来源:百度百科-星三角启动器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询