电流速断和过电流保护的具体区别,为什么说电流速断不能保护线路全长,这里的线路全长概念是什么

 我来答
刺任芹O
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8472万
展开全部

一、电流速断和过电流电流保护的整定原则是不一样:

1、速断是根据最大短路电流来整定,而过流是根据躲过线路所带最大负荷来整定的。。由于速断整定的时候考虑的是线路发生三相恶劣短路。

2、而且是零延迟,那么当线路末端发生短路时电流有可能达不到速断的整定值,所以为了保险起见,用过流保护来做速断配合速断保护。

3、而且由于过流整定的值是按照躲过本线路最大负荷来这规定的,所以他还可以配合下一条线路的保护。

4、其实说的速断保护通常叫电流一段,过流叫电流三段,还有一个叫过流二段。他们三个加起来构成了完成的过电流三段式保护。

二、保护范围不同:

1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%;

2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%;

3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。

三、全长概念:

1、电流速断不能保护线路全长,是因为整定电流速断保护时是按躲过被保护线路未端故障时的电流来整定的。

2、既然是躲过,当然就不能保护全长,按躲过线路未端故障时的电流来整定的目的是为了防止下一级线路首端故障时,保护越级误动,因为下一级首端故障应由下一级的电流速断保护切除。

3、而下一级的首端故障和本线路未端故障时,短路电流大小几乎相等,无法区分。

扩展资料:

电流速断和过电流保护的区别详细讲解:

1、说一个长为10KM的线路,我速断的整定值可能是80A,过流可能教师8A,那么过流二段久很有可能是20A左右。他们的延时时间分别是0S/ 0.2S / 0.5S。

2、当线路发生两相短路时可能就是过流二段先动,速断没有动。如果是在末段发生非金属性两相短路那么有可能只有过流三段保护动。

3、如果是在线路的首端发生三相短路那么就是速断动。一般的来说速断保护只能保护线路的百分之八十左右,如果线路很短的话还有可能不起作用。而过流是可以延伸到下一线路的。

4、用电设备过电流是一种故障形式,当过负荷不严重时,可以不立即切除,另一个长一点延时,如果过负荷再严重一点,延时就短一点,这相当于限时电流速断保护。

5、如果过负荷特别严重,即发生短路了,变必须立即切除故障,这就是瞬时电流速断保护,因此电流速断可以理解为特别大的过电流保护,即过负特别严重,必须立即将用电设备从系统中断开,这就是电流速断保护。

三段式过流保护包括:

1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段);

2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段;

3、过电流保护(电流Ⅲ段);

这三段保护构成一套完整的保护。

参考资料来源:百度百科-电流速断保护