自动喷水灭火系统的原理是什么?

 我来答
上海海越安全工程设备有限公司 2023-07-11
展开全部
自动灭火装置怎么样?这个问题不能一概而论,要根据您的具体情况进行分析。这里简单介绍一下自动灭火装置的特点,供您参考。1、发生火灾时自动灭火功能。发生火灾时,探测器探测到火灾的同时灭火器自动工作,能够在较短时间内早期灭火。 2、停电时也能正常工作。系统内有内置应急电源,停电或由于主电源发生故障电源被切断时,装置自动转换到应急电源,系统正常工作,应急状态下系统也能够自动应对。3、多种检测功能。此装置本身具有检验探测功能(烟感和热感),还可以按不同的需要自己增加探测部件,达到对防火区域的多方位全面监控。4、数字化分…
刺任芹O
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8461万
展开全部

自动喷水灭火系统的工作原理如下:

1、火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。

2、湿式系统使用范围:

在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。该系统局部应用时,适用于室内最大净空高度不超过8m、总建筑面积不超过1000_的民用建筑中的轻危险级或中危险级Ⅰ级需要局部保护的区域。

3. 湿式系统特点:

①. 结构简单,使用可靠

②. 系统施工简单、灵活方便

③. 灭火速度快、控火效率高

④. 系统投资省,比较经济

⑤. 适用范围广

干式系统

准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。

工作原理:

干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。

4、干式系统适用范围:

干式系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。

干式系统特点:

①. 干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。

②. 比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。

③. 干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。

④. 比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。

5、预作用系统

准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启[2]  雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。

适于如下场所:

1系统处于准工作状态是严禁管道漏水;

2严禁系统误喷;

3替代干式系统。

重复启闭预作用系统

能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。

目前这种系统有两种形式:一种是喷头具有自动重复启闭的功能,另一种是系统通过烟、温感传感器控制系统的控制阀来实现系统的重复启闭功能。

同泰火安
2024-10-28 广告
高压水雾灭火系统是上海同泰火安科技有限公司的一项重要产品。该系统利用高压泵将水加压,通过特殊设计的喷头将水流转化为极细的雾滴,迅速覆盖火源,有效吸收热量并降低火场温度。其双重灭火机制——冷却与窒息,能够迅速控制火势,并显著降低对环境的影响。... 点击进入详情页
本回答由同泰火安提供