做无功补偿时,如何计算需要的电容容值?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.4亿
展开全部

1、只安装一组电容器

Q为该线最小负荷时无功功率值,L为线路总长度。

C0=1/3Q 由变电所实施无功补偿。

C1=2/3Q

2、安装两组电容器

C0=1/5Q 由变电所实施无功补偿。

C1=C2=2/5Q

扩展资料

线路补偿电容器装置一般安装在室外电线杆上,没有自动投切装置,所以只能进行固定补偿。为此选定的电容器容量必须为线路流动的最小无功负荷,否则会发生无功倒送。所以要进行线路无功补偿就必须实测低谷时期无功负荷,然后确定无功补偿容量。

配电线路上无功补偿装置可按以下原则进行配置:

⑴在负荷较大的分支线上,各配置一组电容器,安装地点在距支线T接点2/3处,补偿容量为支线无功负荷平均值的2/3。

⑵在干线距首端2/3处配置一组电容器,容量为经支线补偿后全线剩余无功负荷的2/3。

参考资料来源:百度百科-无功补偿

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式