电气线路绝缘强度测试记录怎么填写?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

A-C 是指A相和C相的绝缘电阻,低压线路就用低压兆欧表测量,表上显示是多少就填写多少。高压线路就用高压兆欧表测量,同理A-N 是代表相线和零线之间的绝缘电阻,A-PE 代表相线对地之间的绝缘值。

单位栏内容有:工程名称、建筑单位、施工单位、监理单位,签字栏内容有:监理工程师、施工项目技术负责人、测试人、记录人等,这些签证内容要签证完整。

第一栏,是相-相测定值(MΩ)。用兆欧表测量线路或设备两相间的绝缘电阻,AB、BC、AC各等于多少。

第二栏,是相-零测定值(MΩ)。用兆欧表测量线路或设备三相对零线(中性线)的绝缘电阻,A0、B0、A0各等于多少。

第三栏,是相-地测定值(MΩ)。用兆欧表测量线路或设备三相及零线对大地的绝缘电阻,A、B、C及0线对地各等于多少。

下面是样表可以参考:

扩展资料

电气线路绝缘强度测试标准:

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002之规定,动力线路绝缘电阻值不得大于1MΩ,照明线路绝缘电阻值不得大于0.5MΩ。

塑料在电工领域的应用极其广泛,其作用主要有两个方面,一是作为电气绝缘材料,二为机械结构材料。这些材料应用的电工领域,主要是电机,电器工业和电线电缆工业。 电气绝缘材料是使器件在电气上绝缘的,具有一定的机械强度的材料通常具有106~1019.cm的电阻率