无功补偿电容器长期投入对电容器有伤害。

1、1250KVA的变压器配置低压无功补偿150kvar肯定是小的,应配置低压无功补偿690kvar附近。

2、无功补偿150kvar只适配270KVA的变压器负载运行,在1250KVA的变压器的一般情况下运行都超过300KVA的,当然是所有补偿电容投入而且不切除的,所需补偿量远远不够,那还有循环投切?只在补偿电容额定电压是0.45KV(450V)的,长时间工作也是安全的。

无功补偿原理:

电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。

在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。