问题一:什么是内部过电压? 内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系穿有危险的过电压。
问题二:什么是过电压?什么是大气过电压?什么是内部过电压? 过电压是指对电气设备绝缘有危害的突然升高的电压,按产生原因可分为大气过电压和内部过电压两大类。大气过电压也叫雷电过电压,它分为直击雷过电压、感应雷过电压和雷电侵入波三种;而内部过电压可分为操作过电压、弧光接地过电压及谐波过电压等。过电压保护的目的是防止电气设备绝缘遭受过电压的破坏。在过电压作用下,如不采用措施,则电气设备的绝缘将会被击穿,造成设备的损坏和停电等事故。
问题三:内部过电压产生的原因?分类 内部过电压事故,主要来源于五个方面:
1.切断空载线途经电压
切断空载线路是常见的倒闸操纵过程,一条供电线路两端开关,其分闸时间总是存在着一定的差异(一般约为0.01---0.05秒),所以无论是正常操纵或故障操纵,都有可能出现切除空载线路的情况,实践证实,在使用断路器'>断路器的灭弧能力不够强,以至电弧在触头间重燃时,切断空载线途经电压就比较多,电弧在触头间重燃是产生这种过电压的根本原因,过电压会使线路尽缘闪络或击穿。在切除电容器组时也会发生类似的过电压。切断一条不太长的空载线路,可用其中L是线路电感和电源漏感,C是线路对地电容。空载线路属于容性负荷,空载线路电流过零时,空载线路的电压恰好为最大值。当断路器切断空载线路时,断路器触头的分离可能在电源相位角为任何数值时发生,假如此时的电流不为零,触头之间就会产生电弧,线路就没有被切断。通常交流电弧要在电流过零时,加上断路器灭弧室的作用才能熄灭。在断开空载线路时,由于断路器触头间的电弧可能出现反复重燃,从而使线路上产生较高的过电压,这种过电压有可能引起供电系统内的尽缘弱点闪络,造成尽缘薄弱部位击穿,甚至使断路器的触头烧毁。
限制过电压措施:
(1)进步断路器的灭弧性能,特别是切断小电流的性能,可以减少甚至消除电弧重燃的可能性,从而降低或根本上消除切断空载线途经电压。
(2)采用带并联电阻的开关,如图二所示。
断路器断开线路时,是逐级开断的。主断口1先分,并联电阻自动并在主断口旁边。由于电阻R连接在电源与线路之间,线路上电荷经电阻R向电源泄放,泄放电流经R的压降即主断口的恢复电压。假如R取得足够小,就可减少主断口的恢复电压,减少重然的可能性。在主断口开断后过一断时间(约1---2个工频周波),辅助断口2也分开,最后切断空载线路。即使在分闸时电弧重然,由于并联电阻R的阻尼作用,过电压也不会大。当合闸时,先合2,使电源与空载线路先经过R接通,减少了1上的电位差,然后再合1,就会使合闸过电压降低。当采用并联电阻后,在最不利的时刻发生重燃,过电压实际上只有2.28倍。
2.切断空载变压器的过电压
断路器能在变压器有载,甚至二次侧短路的情况下切断电路,而不产过电压,但在切断空载变压器的情况下,却可能出现过电压,这是由于切断有载变压器时,断路器强迫运行中变压器一次绕组中的电流中断时,由于磁场的变化,使二次绕族中感生很大的,阻挠磁场改变的电流,所以它磁场能变化得到了平衡,因此,不会发生过电压的现象。但是,切断变压器的空载电流则不同,没有二次绕族中感生很大的,阻挠磁场改变的电流,使为数不大的变压器的空载电流被迫立即下降到零,于是在变压器的激磁电感上,一次将感生很高的电压,引起母线和线路上尽缘薄弱部分出现事故。根据国内运行统计资料,在中星点接地系同一般不超过3U相电压;在中星点不接地(或经消弧线圈接地)系同一般不超过4U相电压。
限制过电压措施:
(1)切断空载变压器过电压频率高,持续时间短,能量小,限制轻易。因此,可使用带并联电阻的开关(由于并联电阻能够使变压器的磁场能量的得以开释),或用防护大气过电压的避雷器来限制。为此目的而装设的避雷器,冬季不宜退出运行。
(2)将被切断空载变压器带有一段电缆或排挤线,这就即是加大了开关中流过的电容电流,会使变压器的特性阻抗减小,故在截流值一定时,过电压将降低。
3.电弧接地过电压
在中星点不接地系统中,当发生一相接地故障时,常出现电弧,由于系统中存在线路电容和电压互感器电感,及有可能引起线路某一部分的振荡,当电流经振荡点或工频零点时,电弧可能暂时熄灭,之后......>>
问题四:什么是内部过电压? 过电压是指电源电压超过其额定值时的电压,此时容易对用电设备产生损害,因此需要避免,一般民用电的过电压不宜超过1.1倍额定电压。
电池电压是指电池(组)正负两极之间的电压。
而开路电压是指电路不导通,未形成回路时,电路断点之间的电压。
三者不存在关系。
问题五:内部过电压是什么原因引起的? 内部过电压是由于操作(合闸,拉闸)事故(接地、断线等)或其它原因,引起电力系统的状态发生突然变化,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系供有危险的过电压,这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。这可分操作过电压和谐振过电压、前者是产生于系统操作或故障,后者是电网中电容元件和电网中电感元件(特别是带铁芯的铁磁电感元件),参数的不利组合谐振而产生的。
问题六:内部过电压的种类有哪些 产生原因、发展过程、影响因素具有多样性。大的方面分两种:操作过电压和暂时过电压。前者又包括空载线路分闸过电压、空载线路合闸过电压、切除空载变压器过电压和电弧接地过电压等。后者包括谐振过电压和工频电压升高,而工频电压升高又分为空载长线的电容效应、不对称短路、发电机突然甩负荷造成的过电压。
问题七:什么叫做过电压?分哪几种? 过电压 overvoltage
过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大与1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的结果,例如:切断某一大容量负荷或向电容器组增能(无功补偿过剩导致的过电压)。
电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。研究各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。过电压分外过电压和内过电压两大类。
外过电压
又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电而引起的。分直击雷过电压和感应雷过电压两种。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体 ,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。因此,架空输电线路需架设避雷线和接地装置等进行防护。通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输电线路的防雷能力。
内过电压
电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压 ,又称工频电压升高。常见的有:①空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。②不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时 ,b、c 相上的电压会升高。③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压,常见的有:①空载线路合闸和重合闸过电压。②切除空载线路过电压。③切断空载变压器过电压。④弧光接地过电压。谐振过电压是电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。一般按起因分为:①线性谐振过电压。②铁磁谐振过电压。③参量谐振过电压。
问题八:什么是过电压?过电压类别有哪些 电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。过电压属于电力系统中的一种电磁扰动现象。分为外过电压和内过电压。
一、外过电压
又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电而引起的。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。
01直击雷过电压
雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导 体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。
02感应雷过电压
雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。
二、内过电压
电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。
(1) 暂态过电压由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。
1) 空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。
2) 不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时,b、c 相上的电压会升高。
3) 甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。
(2) 操作过电压由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压。
1) 空载线路合闸和重合闸过电压。
2) 切除空载线路过电压。
3) 切断空载变压器过电压。
4) 弧光接地过电压。
(3) 谐振过电压电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。
1) 线性谐振过电压。
2) 铁磁谐振过电压。
3) 参量谐振过电压。
问题九:什么叫合闸过电压 你好 合闸过电压是操作过电压中的一种。 操作过电压是由于故障或断路器操作引起的过渡过程过电压。 这里“操作”包括断路器的正常操作,如分、合闸空载变压器、电抗器或空载线路等,它也包括各类故障,如单相接地、断线故障等。 由于“操作”,使电力系统中的电容、电感的储能元件使其工作状态发生了变化,将会产生电磁能量振荡的过渡过程。 在此过程中,电感元件储存的磁能会在某一瞬间转变为电场能储存于电容元件之中,也可以电容元件储存的电场能会在某一瞬间转变为磁能储存于电感元件之中,产生数倍于电源电压的过渡过程过电压,这就是操作过电压。
