电路漏电,我把漏电保护拆了直接用空气开关,这样有问题吗?

 我来答
惠企百科
2022-09-26 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

可以用,但存在隐患。空气开关漏电保护的零序电流线圈是按短时设计的,如果线路漏电,在零序电流线圈中会有感应电流通过,由于将漏电保护执行机构拆除,使开关在漏电情况下无法跳闸,零序电流线圈长时通电而发热烧毁。

由于零序电流线圈在开关内是穿过开关内所有的极的,线圈烧毁对地绝缘损坏可能导致相间短路或对地短路,从而引发大事故。因此,不建议拆除漏电保护,如果因电路漏电而频繁跳电,就用普通开关。

但民用或建筑施工用电,触电危险性较大,规范规定必须使用,还是要遵守规定,要不然出了安全事故问题就大了。如果是总开关设的漏电保护的话,可以在各分路或最末级用电设备设置漏电保护(一机一闸一保护),这样能缩小跳电范围,也易于排除故障。

扩展资料;

空气开关的常见故障;

跳闸;

首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。

1、如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关)。

2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量,并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容。

3、如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式