交流接触器的常见故障有哪些??
2022-09-26 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
常见故障有四种。如下参考:
1.线圈通电后,接触器不动或动作异常
主要是由于线圈控制电路断路;线圈损坏;热继电器操作后不复位;线圈额定电压高于线路电压;弹簧接触压力过大或释放弹簧压力过大;接触过程太大。
2.线圈断电后,接触器不释放或延迟释放
主要原因是在磁性系统中,柱内没有气隙,剩磁过大。接触器芯表面使用一段时间后呈油性或油性;接触焊电阻差,在电机启动或电路短路时,接触电流大。
3.线圈因过热而损坏或损坏
这主要是由于回路的工作频率和功率连续性超过了产品的技术要求。芯面不平或气隙过大;机械损坏,移动部分卡住;环境温度过高,或空气潮湿或含有腐蚀性气体,使线圈绝缘损坏,更换安装位置。
4.电磁铁噪音太大
主要是由于接触弹簧压力过大,或接触行程过大;电枢与机械部分的连接销松动,或夹紧螺钉松动安装连接销。
扩展资料:
运行中的交流接触器的噪声大解决方法:
1.电源电压不足,电磁铁吸力不够产生噪声,应尽量提高工作电路电压。
2.磁性系统装配不当或受振动和歪斜或机器零件卡死,是铁芯不能吸收平整,造成噪音。在加工过程中对系统进行调整,找出并消除零件不灵活的原因。
3.将极地表面的锈迹或异物(如油、灰尘、花丝等)带入地核的极地表面,此时地核应清洗干净。
4.由于接触弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常可调整接触弹簧压力。
5.如果短路环损坏并产生噪音,应更换铁芯或短路环。
6.铁芯磁极表面磨损过度且不均匀,应更换铁芯。
7.线圈匝间短路时,通常可以更换线圈。