消防声光报警器和手动报警按钮是不是配套安装的?多少平方分布一个?布图时还有其他的要求吗?
展开全部
一般来说,安装了手动报警器,是需要声光或者警铃的,这个看现场需要的。如果地方小或者不需要声光警告,可以不用。但是一般为了方便疏散,是需要声光的。可以设置,启动按钮时不联动声光。
1、每个防火分区的安全出口处应设置火灾声光警报器,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。
2、具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器,语音应同步。
3、同一建筑中设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
扩展资料
1、火灾声光警报器用于产生事故的现场的声音报警和闪光报警,尤其适用于报警时能见度低或事故现场有烟雾产生的场所。
2.可应用在所有DC24V电压工作的火灾报警控制系统、安防监控报警系统及其他报警系统中,只需接通DC24V电源,即可工作:发出刺眼的闪光信号和大于85dB的声报警信号。
3.通过控制模块可接入编码、模拟量火灾报警控制系统中。
4.通过智能控制模块可接入分布智能火灾自动报警控制系统中。
5.作为气体灭火报警控制系统中的声、光报警装置。
6.具有低功耗、长寿命、声报警音调可选择及安装灵活、方便等特点。