三相异步电机Y-△降压起动接线方法是怎样的?

 我来答
我的行云笔记
高粉答主

2023-01-24 · 爱好读书的三线文艺青年
我的行云笔记
采纳数:59 获赞数:28654

向TA提问 私信TA
展开全部

三相异步电机Y-△降压启动接线图。

Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。

而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。

工作原理:

1、按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。同时,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。

2、接触器KM2线圈得电,其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行。KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。

3、时间继电器KT的常开触点延时闭合;常闭触点延时继开,切断KM2线圈电源,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。

4、接触器KM3线圈得电,其主触点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运行。

5、按SB1辅助电路断电各接触器释放电动机断电停车

扩展资料:

降压启动是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用降压启动,还得看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用降压启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,

而对电网的电压要求一般是正负10%。为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用降压启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用降压启动。只有鼠笼型电机才采用降压启动

在实际使用过程中,发现需降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100A)左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。

而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在3KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

参考资料:百度百科-降压启动

合利士智能装备
2023-09-08 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
合利士智能装备
合利士智能装备致力为国内外客户提供新能源汽车扁线电机智能装备:驱动电机扁线定子装配生产线、驱动电机转子装配生产线、驱动电机总成装配生产线、新能源汽车三合一装配生产线
向TA提问
展开全部

三相异步电机Y-△降压起动的接线方法如下:

  • 合上开关QS。

  • 按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。 同时,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。

  • 接触器KM2线圈得电,其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行。 KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。

  • 时间继电器KT的常开触点延时闭合,常闭触点延时继开,切断KM2线圈电源,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。

  • 接触器KM3线圈得电,其主触点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运行。

详情
  • 官方电话
  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 电机设备
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaoqc666
2023-01-29 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:96%
帮助的人:1020万
展开全部

如图,为手/自动控制,时间继电器延时星三角控制图,供参考。需要注意的是电动机引出线U1/W2、V1/U2、W1/V2接入同一相电源。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓝梓轩sunny
高粉答主

2023-08-02 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:83%
帮助的人:2049万
展开全部

按图接就行了。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式