关于消防水泵管路设计流速说法,下列正确有( )。

A.消防水泵出水管直径小于DN250时,其流速宜为2.0m/s~2.5m/sB.消防水泵吸水管直径大于DN250时,其流速宜为1.2m/s~1.6m/sC.消防水泵出水管... A.消防水泵出水管直径小于DN250时,其流速宜为2.0m/s~2.5m/s
B.消防水泵吸水管直径大于DN250时,其流速宜为1.2m/s~1.6m/s
C.消防水泵出水管直径大于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s
D.消防水泵吸水管直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s
E.消防给水管道设计流速不宜大于2.5m/s
展开
考试资料网
2023-04-03 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、D、E
教材P261
消防水泵出水管直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s ~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s,AC选项错误;根据5.1.13 -7,消防水泵吸水管直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s一1.2m/s;直径大干DN250时,宜为1.2m/s一1.6m/s,BD选项正确;根据8. 1.8,消防给水管道设计流速不宜大于2.5 m/s,E选项正确。
清诚声发射
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供