电缆电压降怎么计算
在英语中,“Voltagedrop”的意思是电压降,“drop”的意思是“下拉”。线路的电压降是由导体的电阻引起的。正因为如此,无论使用何种材料(铜/铝)的导体,都会造成线路一定的电压损失,而这种损失(电压降)不超过其自身电压的5%,一般不会对线路的电驱动产生后果。
比如一条380V线的电压降到19V,也就是电路电压不低于361V,就不会有大问题。当然,我们希望这个压降尽可能小。因为电压降本身就是一种功率损耗,虽然不可避免,但我们总是希望电压降在一个可以接受的范围内。
一般来说,计算线路的压降并不复杂。可以采取以下步骤:
1.计算线电流I
I=P/1.732Ucos
其中:P-功率(kW);U-电压(kv);Cos-功率因数(0.8 ~ 0.85)
2.计算线路电阻r。
R=L/S
式中:——导体电阻率(铜芯电缆=0.01740,铝导体=0.0283);L-线路长度(米);S-电缆的标称截面
3.计算线电压降(最简单实用):
U=IR
线路压降计算公式:U=2*I*R,I-线路电流;l线长度
首先选择导体,然后计算电压降。选择导体的原则:
为保证导体长时间连续运行,所允许的电流密度称为安全载流量。一般铜线应为5 ~ 8a/mm;铝线应为3 ~ 5a/mm.安全载流量也是由导体的极限温度、冷却条件、芯线敷设条件等综合因素决定的。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、温度低等,导线的导电能力更强,选择安全载流上限;距离远,截面积大,散热差,空气温度高,自然环境差等。导线导电能力弱,选择安全载流下限;
如导电性,裸线比绝缘线强,架空线比电缆强,埋在地下的电缆比铺在地上的电缆强,等等。
根据以下条件计算电压降:
环境温度40;电线温度70 ~ 90;电缆布置:单芯,s=2d功率因数cos=0.8;允许的末端压降百分比5%。
其中:Vd-电压降,Vd=kxxlv 0(v);I-工作电流或计算电流(a);L-线路长度(米);表中0-电压(v/a . m);K:三相四线K=3单相K=1
单相允许压降:Vd=220Vx5%=11V
三相容许电压降:Vd=380Vx5%=19V
问题1:1:50k w 300用25MM2线可行吗?
采用25铜芯vv电缆;
线路电阻R=0.01(300/25)=0.2,其压降U=0.2*100=20。
单线压降20V,两相压降40V,变压器低压电压400V。
400-40=360伏
铝线R=0.0283(300/35)=0.25,其电压降为U=0.25*100=25,其末端为350V。
长期运行会影响电机。建议使用35铜芯或50铝线。
25铜芯的压降U=0.0172(300/35)=0.147(15V)15 * 2=30,
末端为370V。
铝线U=0.0283(300/50)=0.17,17*2=34,末端为366V。
可以正常使用(变压器电压段电压为400V)
50kw负载额定电流
I=P/1.732 ucos=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A
根据安全载流量,可使用25mm2铜电缆计算电压损失:
r=(L/S)=0.017 x300/25=0.2
电压损失U=IR=94X0.2=18V
如果使用35mm2铜电缆,计算电压损失:
R= (l/s)=0.017x300/35=0.15欧元
电压损失U=IR=94X1.15=14V
问题二:55变压器,低压柜距离变压器200米。变压器到低压柜的电压需要达到390V时,电缆有多粗?
55KVA变压器的额定输出电流(端电压400V):
I=P/1.732/U=55/1.732/0.480(A)
当距离为200米,200米处允许电压为380V时,线间电压降至20V,单根导线的电压降U=10 V,铜线的电阻率=0.0172。
单线电阻R=U/I=10/80=0.125 ()
单根导线截面:S= L/R=0.0172 200/0.125 32(平方)
取35平方铜芯线。
55KVA变压器最大工作电流约80A,输出电压400V。
大卡
正常情况下,长时间连续运行的设备电缆规格应更高。保证设备在电压波动的情况下稳定运行。