水电装修完工后验收必须注意的细节
水电完工后验收需要注意以下细节
电路部分、水路部分
水电完工后验收细节
电路部分
1、走顶的电线管要管卡固定,墙面线管视情况用管卡或砂浆固定,地面明管用铁骑马卡固定,地面暗覆电管用砂浆固定,一般不用管卡。
2、线盒里通常预留一段线头,方便以后接开关插座面板或者灯具好操作,一般线盒里留15cm长,灯口处留30~50cm,弱电箱里的弱电线留50cm。
3、电管穿线,导线的总截面积一般不大于管内截面积的40%,否则电线容易发热。常用的是16管和20管(线管外径分别是16mm和20mm),16管穿2.5平方线一般≤4根,20管穿4平方线一般≤3根。
4、强弱电管并排,间距一般20cm及以上,强弱电管交叉处,一般包锡纸防干扰,包裹长度30cm左右。
5、强弱电线不同管,不同相位的电线不能穿入同一根管,网线与电话线可以穿入同一根管,音视频线要单独穿管。
6、线管进入线盒或配电箱时,要用锁扣和胶固定好。
7、断路器用不用带漏电保护功能:插座回路通常都用,一般灯具回路不用,配电箱的总开关不用。
8、断路器上下桩接入的导线一般不超过3根。
9、同一回路的导线,相、零、接地线的规格都要一致:相零、相地间的绝缘电阻值应大于0.5Mn。
10、各回路的导线和断路器要匹配。(附表)
水路部分
1、水管固定用的管卡,间距不应大于80cm,热水管可以适当缩小间距;在水管接口两侧15cm左右应该有管卡。
2、水管安装平直,各接口无渗漏。如果被强制弯曲或熔接时接口不平直,管道容易开裂或渗漏。
3、水管安装固定后,应该无明显松动,有松动容易造成用水时水管抖动或异响,缩短使用寿命。
4、水管安装后做打压试验确定是否渗漏。一般会打六个压到八个压, 即压力表指针指向0.6~0.8MPa, 稳定30分钟及以上, 掉压不超过0.05MPa并且各个接口或管道无渗漏就是合格的。
5、冷热水管不应同槽,要分开开槽,而且距离100mm以上,如果现场条件不允许,看情况适当缩小间距。
6、水管和电线管不应同槽;水管、电线管、燃气管明管并行时间距应在10cm以上,交叉时距离应在5cm以上;开关插座面板与燃气阀门(管)距离应大于30cm;如果现场条件不允许,看情况适当缩小间距。
7、龙头、角阀等冷热水管端口,一般左热右冷;端口出墙长度要一致,水平高度要一致,一般端口中心点间距150mm±5mm,水平误差≤±2mm,否则后期花洒等可能不好安装。
8、下水管道伸出墙地面20cm以上,如果伸出长度不足,后期地面贴砖产生一定高度,下水管可能在地砖之下,会有渗漏隐患;伸出墙面过短时,和卫浴设备连接可能有困难。
9、新铺设的排水管要有一定坡度,否则水流不出去,坡度一般≥5%。
10、检查下水的简单方法:接一桶水倒进下水管,看是否畅通。