玻璃幕墙高出屋面避雷带该怎样做?

大大们,手上有个项目,玻璃幕墙高出屋面女儿墙、构架梁大概3000mm,玻璃幕墙用10#方钢做了一圈钢梁,避雷带可不可以直接利用钢梁当避雷带?... 大大们,手上有个项目,玻璃幕墙高出屋面女儿墙、构架梁大概3000mm,玻璃幕墙用10#方钢做了一圈钢梁,避雷带可不可以直接利用钢梁当避雷带? 展开
 我来答
WOSHIMFH
推荐于2017-09-10 · TA获得超过8900个赞
知道小有建树答主
回答量:2592
采纳率:100%
帮助的人:123万
展开全部
做法
(1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。使之成为可靠的电气连通。
(2)从六层、九层、十二层直至三十一层,每隔三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根-40×4镀锌扁钢,并与防雷引下线引出钢筋Ф12焊接,焊接长度必须符合要求,不得出现裂纹和焊瘤咬边和表面气孔等现象,焊接处刷两道防锈漆(所有焊接要求相同),从而形成一道均压带。
(3)为了使玻璃幕墙竖向铝合金主立柱保持良好的接地导通,用-40×4镀锌扁钢一端与均压带焊接,焊接长度应不小于扁钢宽度的2倍且要三面焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向铝合金主立柱进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学反应腐蚀,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
(4)所有竖向铝合金主立柱之间连接采用40×4铝合金制成的可伸缩的欧姆弯“Ω”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。对穿螺栓压接要避开竖向立柱自身连接用的芯管。
匿名用户
2013-11-26
展开全部
接闪器应高于幕墙高度.如果那一圈钢梁高于幕墙,可以作为接闪器。我之前的一个工程,最上端没有这圈梁,而且出于美观问题幕墙顶端不适于加避雷针,所以我们还得在上面加一圈钢管作为接闪器。用了DN32(壁厚3mm),以保证横截面积符合标准。另外金属钢结构框架必须可靠接地,若是幕墙从天台装到地面的话,首层幕墙钢结构还有连接接地网
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-26
展开全部
可以直接做为避雷带,但要求幕墙钢结构有可靠的电气连接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-26
展开全部
要看钢梁的位置 ,是否被玻璃幕墙覆盖,如低于玻璃幕墙可能不行,要增加接闪器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-26
展开全部
玻璃幕墙的金属钢结构框架必须多点可靠接地。接闪器应高于幕墙高度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式