根据商场的建筑的耐火等级确定:

目前大型商场耐火等级一般能达到一、二级,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定 :

1 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;

2 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;

3 设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

扩展资料:

总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定  :

1 下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合《建筑设计防火规范》第6.4.12条的规定;

2 防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,并应符合《建筑设计防火规范》第6.4.13条的规定;

3 避难走道应符合《建筑设计防火规范》第6.4.14条的规定;

4 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门