商场的防火分区是怎样划分的?
2个回答
展开全部
根据商场的建筑的耐火等级确定:
目前大型商场耐火等级一般能达到一、二级,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定 :
1 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;
2 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;
3 设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。
扩展资料:
总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定 :
1 下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合《建筑设计防火规范》第6.4.12条的规定;
2 防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,并应符合《建筑设计防火规范》第6.4.13条的规定;
3 避难走道应符合《建筑设计防火规范》第6.4.14条的规定;
4 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。
参考资料:防火分区_百度百科
上海海越安全工程设备有限公司
2021-05-27 广告
2021-05-27 广告
室内消火栓系统。低层和多层建筑的室内消火栓给水系统,一般用于扑灭建筑物内初起的火灾,扑灭大火则主要依靠室外消防给水系统。高度超过24米的建筑物,使用一般消防车救火已极困难,因此,其室内消火栓给水系统应具有扑救大火的能力。室内消火栓箱内一般设...
点击进入详情页
本回答由上海海越安全工程设备有限公司提供
展开全部
商场一般面积较大,为了防止火灾在商场内部蔓延,商场应划分防火分区。商场防火分区一般应按下列要求划分: ①多层商场、地上防火分区最大面积按2500平方米划分,地下按500平方米划分,如果商场装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍。 ②高层商场如果设有火灾自动报警系统,自动喷淋系统,并采用不燃或难燃材料装修时,地上商场防火分区可扩大到4000平方米,地下商场防火分区面积可扩大到2000平方米。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询