4X70+1X35电缆负载多少kw
3个回答
展开全部
最大带75KW的负载。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16m㎡铜线的载流量,可按25m㎡铝线计算。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5m㎡及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5m㎡导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4m㎡及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35m㎡的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
展开全部
70平方毫米四芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量(安)233(安)
电动机的电流计算公式 单相电动机 功率1千瓦 每相8(安) 电流(安)=功率(千瓦) *1000/220*力率*效率 备注:力率:0.75;效率:0.75 三相电动机 功率1千瓦 每相2(安) 电流(安)=功率(千瓦)*1000/1.73*380*力率*效率 备注:力率:0.85;效率:0.85
电动机的电流计算公式 单相电动机 功率1千瓦 每相8(安) 电流(安)=功率(千瓦) *1000/220*力率*效率 备注:力率:0.75;效率:0.75 三相电动机 功率1千瓦 每相2(安) 电流(安)=功率(千瓦)*1000/1.73*380*力率*效率 备注:力率:0.85;效率:0.85
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
最大带75KW的负载。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询