变频器干扰巡检仪怎么处理

变频器不开一切正常温度巡检仪没有问题变频器一开巡检仪乱跳量温度传感器(PT100)的阻值不对... 变频器不开 一切正常 温度巡检仪没有问题 变频器一开 巡检仪乱跳 量温度传感器(PT100)的阻值不对 展开
 我来答
忆江南三月天
2010-03-31 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:75
采纳率:0%
帮助的人:68.1万
展开全部
输入端可以先加入变频器滤波器。仪表信号回路最好不要和动力线路并行或交叉,如果实在避免不了可以把仪表信号线改为双屏蔽线材。最好再用包塑金属软管单独穿过。在仪表电源端安装一个隔离变压器,应该有作用了。
百度网友83dd5dd
2010-03-31 · TA获得超过198个赞
知道小有建树答主
回答量:151
采纳率:0%
帮助的人:91.7万
展开全部
把变频器良好接地。然后巡检仪的电缆采用屏蔽电缆,变频器动力线和巡检仪的信号线分开布线
再不行的话。考虑加抗干扰器件
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ybc7778
2010-03-31 · TA获得超过6091个赞
知道小有建树答主
回答量:1959
采纳率:25%
帮助的人:1183万
展开全部
变频器载波频率降低
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式