梁钢筋绑扎接头位置
现场梁钢筋采用绑扎连接,但是接头位置在柱内,行不行?可是书上说钢筋接头不应设置在弯矩最大的地方啊...
现场梁钢筋采用绑扎连接,但是接头位置在柱内,行不行?
可是书上说钢筋接头不应设置在弯矩最大的地方啊 展开
可是书上说钢筋接头不应设置在弯矩最大的地方啊 展开
4个回答
展开全部
框架梁中的上部通长筋与支座负弯筋直径相同时,通长筋绑扎接头连接范围,在净跨中间的1/3位置内,搭接LlE(Ll)长度,见(图4.5-5);
框架梁中的上部通长筋直径小于支座负弯筋时,通长筋绑扎接头连接范围,在净跨中间的1/3伸向支座负弯筋净跨的1/3断点内位置,搭接各LlE(Ll)长度,见(图4.5-6);
框架梁中的架立筋与支座负弯筋连接,架立筋在净跨中间的1/3伸向支座负弯筋净跨的1/3断点内位置,各150mm长度,见(图4.5-7);
框架梁中的下部纵向受力钢筋,中支座在支座范围外连接,要离中支座内侧≥1.5h0 避开箍筋加密区,搭接LlE(Ll)长度,见(图4.6-3);。
《G101系列图集施工常见问题答疑图解》13G101-11
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
问的是楼板还是筏板?图纸不清楚!不是平法标注,不是正规建筑设计院的图,上部钢筋画法不对!没有指明是问上部钢筋的接头部位还是问下部钢筋的接头部位?看见追问后:1).筏板底筋只允许在跨中那个三分段能搭接;筏板面筋可以在支座(梁或墙)分段锚固或贯...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
在柱的位置,上面的钢筋是受力钢筋,弯矩最大,不能接头;下面的钢筋是可以
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是连续梁钢筋绑扎连接,底部钢筋最好的接头位置就是在支座上
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
行,它的承受力有柱承受了,不会有任何影响
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: