根据要求设计出电路图,依次画出控制回路及主回路接线图

基本要求:有自动及点动功能,自动状态下,按启动电机运行,按停止电机停止点动状态下:按启动电机运行,松开电机停止要求此电路有... 基本要求:有自动及点动功能,
 自动状态下,按启动电机运行,按停止电机停止
 点动状态下:按启动电机运行,松开电机停止
 要求此电路有过流保护功能
 有电源,运行,故障指示灯
 电压表测量BC相电压
展开
 我来答
远上寒山有人家
2014-07-29 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6845 获赞数:41099
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
你先说明是采用继电器-接触器控制,还是采用PLC控制,二者的图纸是有区别的。
更多追问追答
追问
接触器控制
追答

看主回路图和控制回路图:

元件名称及符号:

1、GK——隔离开关,用于将电源与主回路实现明显隔离;

2、DK——控制开关,控制回路电源开关;

3、M——三相交流电动机;

4、TA——停车按钮;

5、QA——启动按钮;

6、DA——点动按钮;

7、JC——接触器,其中JC为主触点,JC1、JC2为辅助触点;

8、RJ——过电流保护热继电器,RJ1为主保护接点,RJ2为辅助接点;

9、HD——黄灯,控制电源指示灯;

10、LD——绿灯,电机运行指示灯;

11、HD1——红灯,电机运行故障指示灯;

12、V——电压表。