消防新规范中,强切的模块一定要专门设置模块箱,怎么理解啊

 我来答
L吉吉学长
高粉答主

2019-07-31 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234263

向TA提问 私信TA
展开全部

不能够将模块安装在配电箱(柜)内,安装在模块上内,模块要求集中安装。消防采用弱电控制,若设置在强电箱会产生干扰;另外从现场来看施工质量参差不齐,很多模块就随意掉在强电箱底。所有有必要单独设置,规范也没有强制说必须设置模块箱,也可就近设置在强电箱附近。做好明显标识就可以了。

扩展资料

消防强切模块是使用输入输出模块在火灾状态下通过控制模块切除非消防电源,联动形式叫做消防强切,达到火灾情况下保证火场不会因为电线燃烧造成再次爆燃。消防强切模块的工作原理其实很简单,模块内装有一个小型继电器,当模块动作时继电器吸合消防强电配电箱跳闸,达到断电状态。


消防强切模块的方法,消防强切模块根据不同的品牌接线方法也各有差异,一般的强切模块需要提供信号电源Z1和Z2两个端子,24V电源D1和D2两个端子,输出端需要反馈信号和启动信号连接到配电箱上。

参考资料来源:百度百科—建筑设计防火规范

参考资料来源:住建部-建筑钢结构消防技术规范

神秘的沃森
推荐于2018-03-01 · TA获得超过440个赞
知道小有建树答主
回答量:221
采纳率:33%
帮助的人:84.9万
展开全部
消防新规,消防强切模块设置模块箱主要是考虑:消防采用弱电控制,若设置在强电箱会产生干扰;另外从现场来看施工质量参差不齐,很多模块就随意掉在强电箱底。所有有必要单独设置,规范也没有强制说必须设置模块箱,也可就近设置在强电箱附近。做好明显标识就可以了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fyl6669
2014-07-29 · TA获得超过1610个赞
知道小有建树答主
回答量:1054
采纳率:0%
帮助的人:608万
展开全部
解释:就是说不能够将模块安装在配电箱(柜)内,安装在模块上内,模块要求集中安装。
追问
就是比如说 照明箱的强切模块,非消防空调动力等的模块,都安装在一起了吗,那这个模块箱设置在哪里哪,消防控制室内吗
追答
如果设计没要求的话,就设置在照明箱、动力电源箱旁边就行(或弱电井或空调机房不碍事得地儿就成)说白了就是把模块集中装进模块箱里,便于维修。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)