关于两路供电的问题

我们今年建设一个一级建筑,要求两路市电供电,互为备用,还有柴油发电机组备用,我想请教一下大家,两路市电切换是在高压侧,高压柜处切换还是在低压柜处切换。这个我一直弄不明白。... 我们今年建设一个一级建筑,要求两路市电供电,互为备用,还有柴油发电机组备用,我想请教一下大家,两路市电切换是在高压侧,高压柜处切换还是在低压柜处切换。这个我一直弄不明白。希望大家能帮助我!
在此我感谢大家了
两路10KV市电供电 如果在低压侧进行切换,那高压柜出线接变压器高压侧,变压器低压侧接低压柜,如果在低压柜进行两路电源切换的话变压器那里的接线怎么接?是上两个高压柜?变压器高压侧怎么接法?变压器低压侧怎么接法? 两路市电当一路停电,自动切换到另一路供电 我们设计的是三台变压器,都带有负荷,没有备用变压器,效率都是90%的.
展开
 我来答
炸蛋么么佬
2020-05-23
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:5.4万
展开全部
1.如果是考虑供一二级负荷,按照常规是两路独立市电进来后分别接两台变压器,互为备用(这样最经济),发生紧急事件时切断其余负荷,其中任一台都要能满足一二级负荷供电要求。这样已经满足一级负荷要求了。如果三台变压器,不管怎么接肯定是其中一台是接了一路进线,另外2台接了另外一路高压进线,任一路接入的变压器容量能满足一级负荷要求即可。
2.如果现场有柴发(需考虑一二级负荷所有容量),现场只需单路高压进线接单、多台变压器,低压侧和柴发护投,也能满足一级负荷用电要求。
3.其实我们现在设计院很多都用两路独立市电+柴发,(不考虑人防要求)是比较浪费的做法。如果是一级负荷重特别重要负荷,要求是不能断电的,需要设置的是UPS等响应较快备用电源。还有就是很多城市两路市电其实都是从同一个高变站引来的,因为心虚所以才导致了还要加柴发。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ccc菜辣椒ccc

2020-12-27 · TA获得超过19.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:11.6万
采纳率:77%
帮助的人:5211万
展开全部
两路市电互为备用,切换有两个必须途径(高压手动,低压手动或者自动),高压侧手动切换(只能手动),至少我目前工作过的所有配电间都是这样设计的,具体原因可能是防止高压自动切换引起事故,或者误动作等,或者是目前技术上还没突破,高压真空断路器是需要摇进合闸、摇出分闸的,不是简单的点动控制分、合闸。高压真空断路器前级还需要安装高压隔离开关,作用在于转换时或者停电检修时能看见一个明显的断开点。

低压侧可以采用手、自动两用转换方式,低压侧安装一个自动切换开关就可以解决自动转换的问题,不过我所经历过的也都处于手动位置(有自动转换功能),其实自动转换和手动倒闸操作所需要的时间差距不是很大(操作熟练的情况下)。如果您那建筑是属于I级供电,也就是说有些设备不能断电,那么您最好给那设备安装UPS来确保不间断供电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式