接触器和热继电器选型的问题

交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择;热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择;比入15KW电机选择:额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38... 交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择;
热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择;
比入15KW电机选择:
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
交流接触器、空开50A左右
热继电器40A左右

以上这段话·有些不理解的对方··接触器按额定电流的1.5-2倍选··那28A的1.5倍也70A了啊··怎么会选50A的接触器??请大神指点···!!
展开
 我来答
貊梓毓博明
2020-03-02 · TA获得超过3833个赞
知道大有可为答主
回答量:3068
采纳率:29%
帮助的人:441万
展开全部
一、交流接触器:在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
二、工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,
动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
三、交流接触器的选择:

按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。②按使用位置处线路的额定电压选择。

按负载容量选择接触器主触头的额定电流。

对于吸引线圈的电压等级和电流种类,应考虑控制电源的要求。
⑤对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。

对于接触器的接通与断开能力问题,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。
⑦对于接触器的电寿命及机械寿命问题,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。
⑧选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。
⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。
⑩设计时应考虑一、二次设备动作的一致性。
四、热继电器:热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
五、热继电器的选择:
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
赵文星空絮雨
2015-01-28 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137968
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
交流接触器、空开按1.5倍左右额定电流选择;资料上给的是按1.2倍选择。
热继电器按1.1—1.25倍额定电流选择;
15KW电机选择:
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
交流接触器、可以选择40A的,空开50A左右足够。
热继电器选择31A-35A。这是书上规定的,太大了起不到保护。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
12917736427c66b6
推荐于2017-09-04 · TA获得超过4.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:7541
采纳率:83%
帮助的人:613万
展开全部
28的1.5倍是70吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助