恳请电学方面的专家帮忙解答一下问题,为什么家里的电压一直不稳定(打开或关闭用电器的时候灯会闪)

话先说在前面,不要求给出特别正确的答案,只是要求帮忙指导我一下,一步一步让我找到原因,如果我条件没给清楚的话请在回答中写出来,我会追问你们(给你们必要判断的信息)。事件是... 话先说在前面,不要求给出特别正确的答案,只是要求帮忙指导我一下,一步一步让我找到原因,如果我条件没给清楚的话请在回答中写出来,我会追问你们(给你们必要判断的信息)。
事件是从前天开始的,一到晚上的时候,家里的电压就不稳定,具体表现为电视的屏幕忽明忽暗,开关用电器的时候大灯会忽闪忽闪的,而且宽带的指示灯有变红,并且宽带会突然断掉(power指示灯会变红),而且wifi也会突然连不上。空气开关没有跳闸现象。有时没有动其它用电器的时候,卧室的大灯也会闪,是不是卧室的问题?还是楼下的电路遭到破坏?(我父亲总是怀疑楼下有偷电现象,有没有可能?)还是厨房或浴室电路遇水短路?或者电路老化?
希望有耐心的专家大神们解答一下,帮我找出问题,有重赏!
展开
 我来答
红出奇
2015-01-11 · 点点星光,总有助你走向远方。
红出奇
采纳数:734 获赞数:4939

向TA提问 私信TA
展开全部
家里的电压一直不稳定(打开或关闭用电器的时候灯会闪)
,邻居也出现了同样的问题,那么应该怎么办呢?

这种情况很简单,不是你家的电路出现问题,而是你家和邻居共用的主线(火线或零线)连接处,老化,松动,接触电阻变大引起的,建议你叫电工找出公共连接处用刀仔刮一下,重新连接就OK啦。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
唐_文_博
推荐于2018-05-01 · TA获得超过455个赞
知道小有建树答主
回答量:743
采纳率:66%
帮助的人:226万
展开全部
您好!
首先,此现象不仅出现在你单个用户,同时出现在邻居家。
因此,先确定影响范围,是仅仅同一楼层还是同一单元或是同一栋。
同一栋或同一单元均为主干线问题,并非个人能解决,请寻求电力公司帮助。
若同一楼层或此单元同一侧(601 501 401 ) 则为入户线路问题。
电压不足原理如下:。当电源电压充足时,每户居民并联情况下,每一家电压220V。 干路导线与每一户串联,会分电压。 分电压多少与电阻大小有关。 电阻越大,得电压越多,家中电压越少。
导线电阻和以下因素有关,导线材质:非铜线则电阻大。导线温度和通过导线的电流。导线放出的热量等于电流平方乘以电阻乘以时间。而导线电阻等于电压除以电流。 当夜间用电高峰时。用电器过多,导致产生很大的电流,同时导线高温。 假设此时电阻0.05欧姆 电流500安培,则干路导线分得电压25伏特。若电流未达到较高,则为线路问题,导线年头过久,线路过细,材质不良。
希望我的分析对你有帮助,如有疑问,请追问。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shiqiang300483
2015-01-10
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:2.4万
展开全部
这个问题,请专业的电工师傅去现场实地检测。具体解答:用电工的电流表测量电流,测量点为进户线的第一个空气开关处,同时测量进户电压。关闭家里全部电器或拔掉全部插排。如果电流不变,进户电压减小,则为进户线路电压降低,应检查外部进户配电柜内的电器开关接线处是否有焦糊状,有焦糊状应更换开关或电线,其次检查进户线是否线径是否符合电工规范,进户线线径现在不应小于4平方毫米。楼道进户线不应小于10平方毫米。关闭家里全部电器或拔掉全部插排。如果进户开关处还发现有电流波动,应检查户内线路是否漏电,并加装漏电保护开关,保护人身安全!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
听不清啊
高粉答主

2015-01-10 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:7.8万
采纳率:89%
帮助的人:1.9亿
展开全部
根据你所说的情况,基本可以说不是不是卧室的问题(因为开关用电器的时候大灯会忽闪忽闪的,而且宽带的指示灯有变红,并且宽带会突然断掉(power指示灯会变红),而且wifi也会突然连不上)。

大致有两种可能:一是你家的进线有接触不良的地方,随着外界因素的变化,接触不良的程度发生变化(比如风吹或其它因素等),二是你所说的外界有大功率用电器接入的情况。这一点你可以询问周围的邻居看(他们应该同时有这一现象)有没有这种情况。以第一种可能为大。
不管是哪一种,你最好打电话95598报修。特别是前者的情况,有造成局部过热引发火灾的危险的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-01-09
展开全部
首先咨询一下,上下楼的住户看看有没有同样情况,这不是一个电器偶尔出现问题,所以如果是电线,有问题的话也应该在主线上,大体应该是接触不良的问题,看看你家电表进出线,还有总闸的进出线,有没有松动。
追问
邻居也出现了同样的问题,那么应该怎么办呢?
追答
找物业,或是交电费的地方咨询,这已经不是你一户的问题,应该是主线上有问题了,再不行就打你们那里供电部门的电话。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起