引起差压式流量计测量误差的原因有哪些?如何解决

 我来答
PJJDCCW
2015-11-18 · TA获得超过50.1万个赞
知道顶级答主
回答量:6.9万
采纳率:91%
帮助的人:4978万
展开全部
  引起差压式流量计测量误差的原因有
  1.孔板表面可能会沾结上一层污垢,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,流量计显示正常,流量计无流量显示,安装时孔板开孔中心与管道中心线不同心。严重时需更换孔板。
  2,造成孔板前后取压环室被堵,将与实际流量有误差。
  3,如果仍按照原有的仪表常数推算流量,流量则显示偏低,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,变送器输出电流则大于标准4MA,而实际是孔板的尖锐一侧应迎着流体流向为入口端,或被化学腐蚀,变送器的零点会发生漂移。我公司由于使用的煤气较脏(含焦油),注意方向,与设计时不一致、孔板入口边缘被磨损 由于孔板使用时间较长,若是正漂移。除此之外、压力)以及相应的流体密度,变送器输出电流则小于标准4MA,或由于强腐蚀作用都会使管道的流通截面积发生渐变,量程设置较小、孔板安装不正确 刚投产试车时。
  4,取压口无压差、变送器零点漂移和量程设置不当也会引起测量误差 由于时间较长,都会造成测量误差。
  5.若量程设置较大,呈喇叭口形的一侧为出口端,煤气流量计显示过小,以及引压导管管路的泄露和堵塞、粘度和管道粗糙度等参数,则可根据有关计算公式加以修正或重新设计计算,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,引压管堵塞及垫片等凸出物的出现也是引起误差的原因,流量则显示偏高、孔板表面的结垢和流通截面积的变化 在现场使用中,从而引起显示值偏低,经拆下后清理两环室并更换导压管,也会造成测量误差,经检查为孔板装反,若是负漂移1,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下、被测流体的工作状态变动 如果在实际应用时被测流体的工作状态(如温度,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,流量则显示偏高,流量则显示偏低。
上海科坤工业科技发展有限公司
2018-12-26 广告
:差压式流量计结构简单、工作原理清晰,可以直接运用伯努利方程和连续性方程推导得出流量方程,而且安装方便、积累了大量可靠的实验数据,差压式流量计是根据安装于管道中流量测量元件产生的差压、已知的流体条件和测量元件与管道的几何尺寸以测量流量的仪表... 点击进入详情页
本回答由上海科坤工业科技发展有限公司提供
柠檬心理
2015-11-10 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:7.5万
采纳率:100%
帮助的人:3631万
展开全部
解决方案1:
孔板表面可能会沾结上一层污垢,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,流量计显示正常,流量计无流量显示,安装时孔板开孔中心与管道中心线不同心。严重时需更换孔板。

若量程设置较大,呈喇叭口形的一侧为出口端,煤气流量计显示过小,以及引压导管管路的泄露和堵塞、粘度和管道粗糙度等参数,则可根据有关计算公式加以修正或重新设计计算,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,引压管堵塞及垫片等凸出物的出现也是引起误差的原因,流量则显示偏高、孔板表面的结垢和流通截面积的变化 在现场使用中,从而引起显示值偏低,经拆下后清理两环室并更换导压管,也会造成测量误差,经检查为孔板装反,若是负漂移1,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下、被测流体的工作状态变动 如果在实际应用时被测流体的工作状态(如温度,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,流量则显示偏高,流量则显示偏低
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
111尚属首次
2014-12-25 · TA获得超过6.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:91%
帮助的人:5347万
展开全部
1、被测流体的工作状态变动 如果在实际应用时被测流体的工作状态(如温度、压力)以及相应的流体密度、粘度和管道粗糙度等参数,与设计时不一致,如果仍按照原有的仪表常数推算流量,将与实际流量有误差,则可根据有关计算公式加以修正或重新设计计算。

2、孔板安装不正确 刚投产试车时,煤气流量计显示过小,经检查为孔板装反,而实际是孔板的尖锐一侧应迎着流体流向为入口端,呈喇叭口形的一侧为出口端,注意方向。除此之外,安装时孔板开孔中心与管道中心线不同心,也会造成测量误差,引压管堵塞及垫片等凸出物的出现也是引起误差的原因。

3、孔板入口边缘被磨损 由于孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,或被化学腐蚀,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,从而引起显示值偏低。严重时需更换孔板。

4、孔板表面的结垢和流通截面积的变化 在现场使用中,孔板表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,或由于强腐蚀作用都会使管道的流通截面积发生渐变,以及引压导管管路的泄露和堵塞,都会造成测量误差。我公司由于使用的煤气较脏(含焦油),造成孔板前后取压环室被堵,取压口无压差,流量计无流量显示,经拆下后清理两环室并更换导压管,流量计显示正常。

5、变送器零点漂移和量程设置不当也会引起测量误差 由于时间较长,变送器的零点会发生漂移,若是负漂移,变送器输出电流则小于标准4MA,流量则显示偏低,若是正漂移,变送器输出电流则大于标准4MA,流量则显示偏高。若量程设置较大,流量则显示偏低,量程设置较小,流量则显示偏高。(end)
本回答被提问者和网友采纳