建筑施工中的电梯井口必须设置高度不低于1.5米的金属防护门。

根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016标准相关规定:

4.2.2 电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m。防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。

4.2.2 在电梯施工前,电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。

结构施工中电梯井和管道竖井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。进入现场作业时必须带好安全帽,注意周边的工作环境。

扩展资料

电梯井口防护标准

电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,防护栏杆或固定栅门应做到定型化、工具化、其高度在1.5m至1.8m范围内。同时井道内应每隔10m且不大于2层加设一道水平安全网。

安装、拆卸电梯井内安全平网时,作业人员应按规定佩戴安全带,对楼层和屋面短边尺寸大于1.5米的孔洞,孔洞周边应设置符合要求的防护栏杆,底部应加设安全平网。

在电梯井口处要设置符合国家标准的安全警示标志,电梯井口的防护栏杆和门栅应以黄黑相间的条纹标示,并按照《建筑施工高处作业安全技术规范》有关标准进行制作。

参考资料来源:百度百科-建设工程安全生产管理条例

大诚机械
2024-11-06 广告
1、电梯防护门严格按照强制性标准对安全技术要求设置电梯井口保护措施。升降井口必须设置防护栏杆或固定闸门和防护栏杆或固定门应做定型,工具,其高度在1.5至1.8的范围内。 2、电梯井口必须在正负零层设置的首道安全网,每两层的上部,大部分每10... 点击进入详情页
本回答由大诚机械提供
羊羊一家日常
2019-06-02 · TA获得超过8046个赞
知道答主
回答量:25
采纳率:100%
帮助的人:3.3万
展开全部

施工现场对电梯井口安全防护还要设置安全警示标志。

根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条规定:施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。

安全警示标志必须符合国家标准。施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。

参考资料来源:百度百科-建设工程安全生产管理条例

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友2b62908
高粉答主

推荐于2019-10-08 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:1758
采纳率:100%
帮助的人:89.8万
展开全部

1、作业人员进入井道必须戴安全帽,登高操作应系安全带;工具应放入工具袋内,大的工具应用保险绳扎牢,妥善放置。

2、在作业过程中应经常检查脚手架的使用状况,发现有不安全的隐患,应立即停止施工采取有效措施。

3、在井道内壁上敷设线槽、配管时,要踏实脚手架,需要时应增设跳板,但跳板两端要与脚手架扎牢固。

4、在井道内施工使用的照明灯应有足够的亮度,其电压必须采用36V的低电压。

5、安装导轨及轿厢架等部件,因劳动强度大,必须合理组织安排人力,且做好安全防护措施,由专人负责统一指挥。

参考资料来源:住建部-建筑施工高处作业安全技术规范 .PDF

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
景丰建筑标化
2018-09-17 · 工地洗车机,钢筋棚,临边防护,安全体验馆
景丰建筑标化
建筑标化行业知名制造厂家,一家专业建筑安全体验馆,工程洗轮机,施工防护棚,施工电梯门,施工防护栏,施工围挡,卸料平台,钢筋堆场,洞口临边防护栏杆设计,研发和制造,安装的综合型高科技企业。
向TA提问
展开全部

建筑施工中的电梯井口必须设置高度不低于1.2米的金属防护门。

电梯井、井口防护安全交底:

  • 进入现场作业时必须带好安全帽,注意周边的工作环境。

  • 电梯井防护要求: 
    [1].首层必须设置双层水平安全网,安全网四周距墙的间离不得大于15cm,然后每隔四层(10米)再设一道水平安全网;
    [2].井内的水平安全网不得使用破、旧的安全网。注意经常检查网内是否存有杂物并要随时进行清理,对破损的水平安全网要随时更换,保证安全有效;

  • 电梯井口防护:必须设高度不低于1.2米的金属安全防护门,防护门应使用膨胀螺栓进行固定,防护门的开启方式应采用向上翻转式。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Steven_Tianjin
高粉答主

推荐于2017-09-21 · 关注我不会让你失望
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:80%
帮助的人:1.3亿
展开全部

建筑施工中的电梯井口必须设置高度不低于1.2米的金属防护门。

 

电梯井、井口防护安全交底:

  1. 进入现场作业时必须带好安全帽,注意周边的工作环境。

  2. 电梯井防护要求:
    [1].首层必须设置双层水平安全网,安全网四周距墙的间离不得大于15cm,然后每隔四层(10米)再设一道水平安全网。
    [2].井内的水平安全网不得使用破、旧的安全网。注意经常检查网内是否存有杂物并要随时进行清理。对破损的水平安全网要随时更换,保证安全有效。

  3. 电梯井口防护:必须设高度不低于1.2米的金属安全防护门。防护门应使用膨胀螺栓进行固定,防护门的开启方式应采用向上翻转式。

     